    مقایسه بار حرارتی و برودتی ساختمان دیوار با پانل دوبل

    مقایسه بار حرارتی و برودتی ساختمان دیوار با پانل دوبل RICF)




    پایکار بنیان پانل و دیوار سفالی

    مقدمه



    با توجه به منابع محدود انرژی در جهان و افزایش روزافزون قیمت حاملهای انرژی خصوصا در ایران ، صرفه جوئی در مصرف انرژی در کاربری های مختلف مد نظر قرار گرفته و مراجع و استانداردهای جهانی و محلی با تدابیر و توصیه های فنی در جهت بهینه سازی مصرف انرژی اهتمام ورزیده اند.

    یکی از گزینه های تاثیر گذار در صرفه جوئی انرژی مصرفی سالیانه ساختمانها استفاده از مصالح با ضریب انتقال حرارت پایین در جداره های ساختمان می باشد ، در این راستا مقدار بار سرمایش و گرمایش یک ساختمان دو طبقه با دو نوع دیوار از جنس دیوار پانلی دوبل (RICF) محصول انحصاری شرکت پایکار بنیان پانل و دیوار سفالی در دو شهر تبریز و بوشهر (یک شهر سردسیر و یک شهر گرمسیر) با نرم افزار carrier محاسبه گردیده که مقایسه بارها به تفکیک فضاهای پروژه نمونه در ادامه به حضور تقدیم می گردد.

    ضرایب انتقال حرارت:



    ضریب انتقال حرارت دیوار سفالی : 0.271 Btu/hr ft2 F

    ضریب انتقال حرارت سقف سفالی : 0.297 Btu/hr ft2 F

    ضریب انتقال حرارت دیوار پانل دوبل : 0.055 Btu/hr ft2 F

    ضریب انتقال حرارت سقف پانلی: 0.028 Btu/hr ft2 F

    دیوارها به ضخامت 30 سانتی متر

    بارهای سرمایش و گرمایش:








    بوشهر



    بار سرمایش (Btu/hr)


    فضا


    سقف و دیوار پانلی


    سقف و دیوار سفالی


    درصد کاهش

    محسوس


    نهان


    محسوس


    نهان




    B1


    3935


    1441


    5460


    1520


    28%

    B2


    3740


    1357


    4379


    1448


    15%

    B3


    3580


    1300


    5107


    1368


    30%

    Hall


    13450


    3882


    15426


    3848


    13%

    B1F


    3798


    1455


    7166


    1520


    47%

    B2F


    3585


    1373


    7130


    1448


    50%

    B3F


    3475


    1312


    7170


    1368


    52%

    Hall F


    13083


    3882


    20641


    4683


    37%









    بوشهر


    بار گرمایش (Btu/hr)

    فضا


    سقف و دیوار پانلی


    سقف و دیوار سفالی

    B1


    2312


    3977

    B2


    2278


    3069

    B3


    2070


    3520

    Hall


    5273


    7851

    B1F


    2023


    5018

    B2F


    1949


    4529

    B3F


    1822


    4413

    Hall F


    4491


    10646







    تبریز



    بار گرمایش (Btu/hr)


    فضا


    سقف و دیوار پانلی


    سقف و دیوار سفالی


    درصد کاهش

    B1


    4200


    7973


    50%

    B2


    4008


    5800


    30%

    B3


    3767


    7054


    47%

    Hall


    9512


    15283


    38%

    B1F


    4042


    10844


    63%

    B2F


    3828


    9081


    58%

    B3F


    3632


    9515


    62%

    Hall F


    9084


    23075


    61%



















    تبریز


    بار سرمایش (Btu/hr)

    فضا


    سقف و دیوار پانلی


    سقف و دیوار سفالی

    محسوس


    نهان


    محسوس


    نهان

    B1


    2944


    169


    3622


    169

    B2


    2739


    -97


    2950


    -96

    B3


    2720


    209


    3477


    209

    Hall


    11078


    1038


    11814


    1037

    B1F


    2992


    169


    5513


    169

    B2F


    2772


    -97


    5100


    -97

    B3F


    2744


    209


    5036


    209

    Hall F


    11147


    1038


    16173


    1038




    نظر به جداول مقایسه ای و بارهای بدست آمده از نرم افزار در شهر بوشهر با قیاس بارهای سرمایشی طبقه اول با دیوار دوبل پانل و دیوار سفالی شاهد میانگین کاهش 20% بار سرمایشی فضا های دارای دیوار پانلی هستیم و همچنین بار سرمایشی طبقه دوم با توجه به دارا بودن سقف خارجی علاوه بر دیوارهای خارجی ، میانگین کاهش 40% بار سرمایشی فضا های دارای دیوار و سقف پانلی نسبت به دیوار و سقف سفالی حاصل گردیده است .

    ضمنا بارهای گرمایشی طبقه اول با دیوار پانلی میانگین کاهش 30% را نسبت به دیوار سفالی نشان می دهد و گرمایشی فضا های طبقه دوم بطور متوسط مبین کاهش 50% بار سرمایشی فضا های دارای دیوار و سقف پانلی نسبت به دیوار و سقف سفالی است .

    قابل ذکر است که در نگاه اول ضریب انتقال حرارت دیوار و سقف پانلی ضرایب مرجع عنوان شده در مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را تامین می کند و با در نظر گرفتن موارد مقایسه ای بین 30%-40% در مصرف انرژی صرفه جویی خواهد شد که تاثیر مستقیم در هزینه های سالیانه ساختمان دارد و به همین نسبت در هزینه های اولیه تهیه تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مرکزی و محلی (از جمله دیگ و کولر گازی ) و همچنین متعلقات (مانند لوله و پمپ و ... ) صرفه جویی حاصل می گردد.منبع:پانل
    آخرین ویرایش توسط pari021 در تاریخ 2018/11/06 ساعت 11:37
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری موضوع

اشتراک گذاری موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •