مقایسه بار حرارتی و برودتی ساختمان دیوار با پانل دوبل RICF)




پایکار بنیان پانل و دیوار سفالی

مقدمه



با توجه به منابع محدود انرژی در جهان و افزایش روزافزون قیمت حاملهای انرژی خصوصا در ایران ، صرفه جوئی در مصرف انرژی در کاربری های مختلف مد نظر قرار گرفته و مراجع و استانداردهای جهانی و محلی با تدابیر و توصیه های فنی در جهت بهینه سازی مصرف انرژی اهتمام ورزیده اند.

یکی از گزینه های تاثیر گذار در صرفه جوئی انرژی مصرفی سالیانه ساختمانها استفاده از مصالح با ضریب انتقال حرارت پایین در جداره های ساختمان می باشد ، در این راستا مقدار بار سرمایش و گرمایش یک ساختمان دو طبقه با دو نوع دیوار از جنس دیوار پانلی دوبل (RICF) محصول انحصاری شرکت پایکار بنیان پانل و دیوار سفالی در دو شهر تبریز و بوشهر (یک شهر سردسیر و یک شهر گرمسیر) با نرم افزار carrier محاسبه گردیده که مقایسه بارها به تفکیک فضاهای پروژه نمونه در ادامه به حضور تقدیم می گردد.

ضرایب انتقال حرارت:



ضریب انتقال حرارت دیوار سفالی : 0.271 Btu/hr ft2 F

ضریب انتقال حرارت سقف سفالی : 0.297 Btu/hr ft2 F

ضریب انتقال حرارت دیوار پانل دوبل : 0.055 Btu/hr ft2 F

ضریب انتقال حرارت سقف پانلی: 0.028 Btu/hr ft2 F

دیوارها به ضخامت 30 سانتی متر

بارهای سرمایش و گرمایش:








بوشهر



بار سرمایش (Btu/hr)


فضا


سقف و دیوار پانلی


سقف و دیوار سفالی


درصد کاهش

محسوس


نهان


محسوس


نهان




B1


3935


1441


5460


1520


28%

B2


3740


1357


4379


1448


15%

B3


3580


1300


5107


1368


30%

Hall


13450


3882


15426


3848


13%

B1F


3798


1455


7166


1520


47%

B2F


3585


1373


7130


1448


50%

B3F


3475


1312


7170


1368


52%

Hall F


13083


3882


20641


4683


37%









بوشهر


بار گرمایش (Btu/hr)

فضا


سقف و دیوار پانلی


سقف و دیوار سفالی

B1


2312


3977

B2


2278


3069

B3


2070


3520

Hall


5273


7851

B1F


2023


5018

B2F


1949


4529

B3F


1822


4413

Hall F


4491


10646







تبریز



بار گرمایش (Btu/hr)


فضا


سقف و دیوار پانلی


سقف و دیوار سفالی


درصد کاهش

B1


4200


7973


50%

B2


4008


5800


30%

B3


3767


7054


47%

Hall


9512


15283


38%

B1F


4042


10844


63%

B2F


3828


9081


58%

B3F


3632


9515


62%

Hall F


9084


23075


61%



















تبریز


بار سرمایش (Btu/hr)

فضا


سقف و دیوار پانلی


سقف و دیوار سفالی

محسوس


نهان


محسوس


نهان

B1


2944


169


3622


169

B2


2739


-97


2950


-96

B3


2720


209


3477


209

Hall


11078


1038


11814


1037

B1F


2992


169


5513


169

B2F


2772


-97


5100


-97

B3F


2744


209


5036


209

Hall F


11147


1038


16173


1038




نظر به جداول مقایسه ای و بارهای بدست آمده از نرم افزار در شهر بوشهر با قیاس بارهای سرمایشی طبقه اول با دیوار دوبل پانل (http://pbpanel.com) و دیوار سفالی شاهد میانگین کاهش 20% بار سرمایشی فضا های دارای دیوار پانلی هستیم و همچنین بار سرمایشی طبقه دوم با توجه به دارا بودن سقف خارجی علاوه بر دیوارهای خارجی ، میانگین کاهش 40% بار سرمایشی فضا های دارای دیوار و سقف پانلی نسبت به دیوار و سقف سفالی حاصل گردیده است .

ضمنا بارهای گرمایشی طبقه اول با دیوار پانلی میانگین کاهش 30% را نسبت به دیوار سفالی نشان می دهد و گرمایشی فضا های طبقه دوم بطور متوسط مبین کاهش 50% بار سرمایشی فضا های دارای دیوار و سقف پانلی نسبت به دیوار و سقف سفالی است .

قابل ذکر است که در نگاه اول ضریب انتقال حرارت دیوار و سقف پانلی ضرایب مرجع عنوان شده در مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را تامین می کند و با در نظر گرفتن موارد مقایسه ای بین 30%-40% در مصرف انرژی صرفه جویی خواهد شد که تاثیر مستقیم در هزینه های سالیانه ساختمان دارد و به همین نسبت در هزینه های اولیه تهیه تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مرکزی و محلی (از جمله دیگ و کولر گازی ) و همچنین متعلقات (مانند لوله و پمپ و ... ) صرفه جویی حاصل می گردد.منبع:پانل (http://pbpanel.com)